站内便利店夜晚突发火灾造成乘客疏散,广州地铁被消防约谈改进

[复制链接]

162

主题

164

帖子

1986

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1986
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-1 20:47:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
记者从广州市消防救援支队获悉,3月22日20点40分许,位于越秀区北京路与万福路交界处附近的地铁6号线北京路站内,一间7·11便利店发生火灾,经查起火原因为冰箱电源线路短路,冰箱、饮料等货物被烧毁,过火面积约1平方米。
地铁属于地下公共空间,人流密集,消防安全更需予以重视。为吸取教训,改进消防安全工作,根据《广州市消防工作诫勉约谈制度》有关规定,广州市消防安全委员会办公室(简称“市消安办”)成立约谈小组,并于3月31日召开广州地铁六号线北京路站‘3.22’火灾事故约谈会议,对广州地铁集团有限公司有关人员进行询问与建议。广州市消防救援支队支队长李伟斌在会上就做好火灾防控工作提出要求,建议广州地铁加强消防安全措施,强化应急处置。

约谈会议现场
地铁内便利店发生火灾,卷闸门无法打开
广州地铁集团有限公司运营总部副总经理宋利明在会上通报事故经过称,3月22日20时32分,6号线北京路站内的一间7·11商铺发生了火灾报警,车站立即启动火灾应急疏散程序,组织微型消防站队员开展灭火。20时40分,车站向119报告,消防队员5分钟后到达现场对车站火情进行处置。同时,地铁运营启动了二级应急响应,对站内乘客进行疏散。20时55分,火情处理完毕,21时,车站恢复正常运营。经越秀区消防大队现场勘察,商铺过火面积一平方米,烧损了冰箱、雨伞、饮料等物品。
宋利明介绍,火灾发生时,地铁消防控制室值班人员、站内乘务员、安检工作人员等及时到达现场处置火情,但商铺的应急钥匙无法打开卷闸门,现场人员使用消防栓在商铺上方喷水,将火扑灭。据了解,2019年3月,该商户曾按照地铁规定将应急钥匙移交车站,后4月因更换故障门锁,没有及时将新的应急钥匙移交给车站。”在督促商户执行相关要求方面,我们工作还有不到位的地方。”

北京路站内便利店突发火灾,消防队员赶到现场扑灭
冰箱短路引起火灾,已停用19台类似问题冰箱
记者在会上了解到,根据越秀区消防大队和中山大学火灾鉴定中心的鉴定结果,事故冰箱仍在有效使用年限内,火灾是由冰箱自带电源线短路引起,与电线加装金属护管有关。宋利明表示,事故发生后,地铁集团立即停用86台同类型冰箱,并对全线网455间商铺、200多台设备设施的电缆做全面排查与整改。
宋利明介绍,为防止商店内的电器、电缆被挤压、踩踏、受损带来消防隐患,广州地铁要求商家在装修商铺时,在电器、电缆外加装金属护管,但在加装标准和日常检查方面仍不完善。此次排查将打开设备电缆的金属护管一一查核,重新调整电源线保护措施,制定加装护管的新工艺,并按新标准执行和验收。该计划将于4月30日前完成,目前已排查出19台冰箱存在类似消防隐患,并停止使用。
4月起地铁全线网开展消防普查
广州市消防救援支队副支队长王学强介绍,虽然该起火灾过火面积小、很快就被扑灭,但是也暴露了地铁公司在落实自查自纠、消防培训教育和警示宣传方面还存在不足之处。如员工消防知识淡薄,导致商铺电器电线长期处于24小通电使用状态,超负荷运转。此外,地铁设置的微型消防站未充分发挥作用。该起火灾事故地点相隔站内微型消防站器材装备配置箱不足5米,站内微型消防站队员、站内工作人员不熟悉消防器材装备的操作规程,未能及时破拆卷闸门灭火,未能在事故初期扑灭火灾。
针对事故处置的不足之处,约谈小组在加强消防疏散宣传教育、商铺用电防火措施、微型消防站管理、专业地铁消防队伍建设等方面,向地铁公司给予了建议。
宋利明表示,广州地铁将吸取事故教训,切实履行企业的消防主体责任。地铁集团将进一步加强地铁工作人员的消防火灾辨识、火灾应急处置的技能培训和演练;加强微型消防站的管理,根据地铁的实际情况补充相应的应急消防工具,同时对微型消防站队员展开针对性应急培训,提高火灾火警的应急处理能力。除了对商铺用电进行消防排查,地铁集团还将对地铁运营的机电设备的用电安全进行全面排查,防患于未然。
广州地铁集团有限公司副总经理谭文表示,事故发生后,集团对该站点的消防安全工作展开了全面自查和整改。4月起,广州地铁将进一步对已开通线路、地铁其他经营场所进行消防普查,切实保障地铁乘客出行安全。